سوال 17 کنکور ارشد مهندسی بهداشت حرفه ای سال 94 - masoomi - 05-19-2015

17- جهت رقیق سازی بخارات حاصل از تبخیر مقداری از یک ماده برای پیشگیری از حریق و انفجار در دمای زیر 250 درجه فارنهایت، 1400 فوت مکعب بر دقیقه هوا لازم است. برای رقیق سازی همین مقدار ماده در دمای بالاتر از 250 درجه فارنهایت چند فوت مکعب بر دقیقه هوا لازم است؟

1)2000                           2)800                     3)1400                            4)2600


یکی از کاربردهای تهویه رقتی، استفاده از ان برای پایین اوردن غلطت بخارات در یک فضای محدود، به پایین تر از حد انفجار است. این تهویه هرگز در محیط هایی که کارگر حضور دارد، به کار نمی رود. در تهویه رقتی حجم هوای مورد نیاز به منظور پیشگیری از حریق و انفجار، از رابطه زیر به دست می اید- برای هوای استاندارد
ً                                 Q=  403 x 10^2 x SG x ER x Sf
                                            MW x LEL x B


SG چگالی نسبی مایع فرار
ER حجم مایع تبخیر شده در دقیقه، پینت بر دقیقه
MW وزن ملکولی مایع
LEL حد پایین انفجار

Sf عبارت است از ضریب ایمنی که به درصد حد پایین انفجار لازم برای شرایط ایمنی بستگی دارد مقدار Sf مساوی 10-12 در نظر گرفته می شود تا در تمام اوقات شرایط ایمنی حفط شود.

مقدار B ضریب ثابتی است بیانگر این واقعیت که در دماهای بالا حد پایین انفجار کاهش می یابد . برای دماهای تا 250 درجه فارنهایت، مقدار إ مساوی 1 و برای دماهای مساوی و بالاتر از 250 درجه فارنهایت مساوی 0.7 است

در این سوال اکثر پارامترهای فرمول فوق به غیر از B ثابت هستنند
 فرض کنیم Q1  برای دمای کمتر از 250 درجه فارنهایت و Q2 برای دمای بالاتر از 250 درجه فارنهایت می باشد

                                                                                                                         B1=1    B2=0.7
ً              Q1=1/B1     Q1=1/1          Q2=1/B2     Q2=1/0.7 


       Q1B1=Q2B2   →  Q2=B1 x Q1 /B2     Q2=1 x 1400 /0.7=2000CMF


جعفری محمد جواد. تهویه صنعتی .ویرایش . :انتشارات ؛ . ص 38


RE: سوال 17 کنکور ارشد مهندسی بهداشت حرفه ای سال 94 - فرشته - 05-21-2015

یادم نیومد نزدمSad


RE: سوال 17 کنکور ارشد مهندسی بهداشت حرفه ای سال 94 - batol - 05-22-2015

بنظرتون این سوال محاسبات میخواد؟! حجم هوا اصلا به دما ربطی داشت؟


RE: سوال 17 کنکور ارشد مهندسی بهداشت حرفه ای سال 94 - فرشته - 05-22-2015

بتول جون هرچی ذهنمو مرور کردم والا ارتباطی نیافتم شایدم تخلیه ی ذهنی شده بودم اون لحظه...........


RE: سوال 17 کنکور ارشد مهندسی بهداشت حرفه ای سال 94 - نفیسه میرنظامی - 05-22-2015

بچه ها اینجا منظور از طرح سوال لزوم کردن فاکتور 0.7 برای دنای بالای 250 درجه است تو قسمت هوای لازم برای جلوگیری از انفجار فاکتور b رو داریم ک مرتبط با دماست برای زیر 250 برابر یک و بالای اون برابر0.7.
عدد حاصل رو تقسیم بر 0.7 میکردید جواب میداد
سوال کتاب دکتر حعفریه


RE: سوال 17 کنکور ارشد مهندسی بهداشت حرفه ای سال 94 - نفیسه میرنظامی - 05-22-2015

جواب گزینه 1 میشه


RE: سوال 17 کنکور ارشد مهندسی بهداشت حرفه ای سال 94 - batol - 05-22-2015

(05-22-2015، 01:11 AM)نفیسه میرنظامی نوشته: جواب گزینه 1 میشه

من نزدم چون اصلا نمیدونستم چی هست!


RE: سوال 17 کنکور ارشد مهندسی بهداشت حرفه ای سال 94 - نفیسه میرنظامی - 05-22-2015

خب شکر خدا ک نزدی :-)