فاصله خاموشکنندهها مطابق با آییننامه داخلی - نسخه قابل چاپ +- انجمن بهداشت حرفه ای ایران (https://www.occupationalhealth.ir) +-- انجمن: عوامل زیان آور محیط کار (https://www.occupationalhealth.ir/forum-1.html) +--- انجمن: عوامل مکانیکی Mechanical agents (https://www.occupationalhealth.ir/forum-88.html) +---- انجمن: ایمنی حریق (Fire Safety) (https://www.occupationalhealth.ir/forum-17.html) +---- موضوع: فاصله خاموشکنندهها مطابق با آییننامه داخلی (/thread-3938.html) |
فاصله خاموشکنندهها مطابق با آییننامه داخلی - masoomi - 06-02-2019 فاصله خاموشکنندهها مطابق با آییننامه داخلی: - در آتشهای طبقه D (فلزات قابل اشتعال) فاصله خاموشکننده تا کانون خطر نباید از 23 متر تجاوز کند. - و حداکثر فاصله بین خاموشکننده حریق نوع F و کانون خطر نباید از ٩ متر تجاوز کند. - برای دستگاههای پرخطر باید به طور مجزا خاموشکننده دستی در کنار دستگاه نصب گردد. - در هر محدوده یا هر طبقه از بنا حداقل باید یک دستگاه خاموشکننده دستی نصب شده باشد در هرحال نباید فاصله بین دو خاموشکننده از 30 متر بیشتر باشد و دسترسی فرد به خاموشکننده نباید از 15 متر بیشتر باشد. - یک خاموش کننده آتش با فشار تخلیه بیش از 5 اتمسفر باید به طور فوقالعاده برای مکان هایی که بیش از 30 لیتر مایعات قابل احتراق و اشتعال یا 20 کیلو گرم از گاز قابل اشتعال وجود دارد در فاصله 15 متری آن مکان نصب گردد. نویسنده: مهندس بیات کارشناس بهداشت حرفه ای |